Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50)

Олега В теме нет ни слова, ни пол-слова. Не передёргивайте!!!
Уж как сказано:
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 2:23)

о недопустимости обединения N и РЕ после разделения
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50)

Я видел в проекте заложенный на АД 5-и жильный кабель. Зачем - никак не пойму.
Я подробностей тоже не знаю. К примеру, наличие подключения сетевого N дает возможность запустить двигатель при отсутствии одной фазы.
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50)

Тем более, что АД использовались 400/660, т.е про присоединение N в какую-либо точку АД нет и речи, т.к обмотки соединены в треугольник.
Другой например - увеличивали ток ОКЗ (на землю) длинной линии.
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50)

Далее, при ПНР я обнаружил, что в БРНО N и PE объединены и подключены к корпусу АД.
Согласитесь, что это нарушение?
Разве что к цвету придраться.. Если еще провод синий. Хотя, мотнув ж/з ленту (или кембрик), можно вопросов избежать.
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50)

..предупредил ТСа о возможности некорректного присоединеия данных проводников
Это не есть "объединение" проводников с разными функциями о которых говорится в НД.
Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50)

может возбудить вопросы...
С лентой никто не перевозбудится.